Слава, а где в электросхему будешь врезать кнопку. Я еще вот о чем подумал может быть они и не зря сделали что копрессор включается в таком количестве режимов - может это технологическая необходимость, чтобы он переодически молотил, а не был в отключке долгое время.
Из моего случая я сделал вывод следующий:
1.причина заклинивния компрессора то что он молотил непрерывно! причина видимо кроется в датчике давления.
2.причина это время (естественный износ) на фото виден след утечки фриона и соответственно масла по корпусу компрессора. Отсюда масленное голодание!
3.причина безграмотная неоднократная заправка кондиционера фреоном без добавления масла (общался с прещним хозяином он пояснил что дозаправлял фрионом раз пять и масло ни кто не добовлял). Если заблуждаюсь поправляйте, всегда рад услышать мнение опытных!